约克空调故障代码大全(约克空调故障代码大全与故障代码01F15)

发布日期:2024-05-09 04:32:52 更新时间:2024-11-22 03:35:31 浏览次数:4004  

求助:那位大师有约克空调的故障代码啊!!!

显示代号 故障 E1 辅助加热(室内风机)过热报警 E2 房间温度感温头报警 E3 高低压,相序报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温尖报警

约克空调故障代码大全

YORK约克机组故障代码

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:白日依山尽897

YORK约克机组故障代码

该帖被浏览了1215次?|?回复了1次

约克空调故障代码大全(约克空调故障代码大全与故障代码01F15)

YGCC:故障E11.低压报警冷媒不足E2房间温度感温头报警E31.压缩机报警输入若一上电就报警检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2.高/低压报警若运行30分钟后出现故障检查室内管温传感器位置是否放正确3.室内风机反馈报警若运行15秒后报警检查室内风机反馈线是否连接正确。4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器E4室外盘管管温头报警E5室内盘管管温头报警E6通讯错误E7室外环境温度探头报警E8PG电机无反馈信号E9系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)调试手操器D0:防冷风最小温度25℃D1:辅助加热启动室温条件20℃D2:机器静压选择E型25机以上D3:化霜时风机运行使能0D4:系统延时启动时间10秒D5:开始化霜计时温度0℃D6:结束化霜计时温度13℃D7:进入化霜计时时间30分钟D8:最大化霜时间5分钟手操器地址码开关ONOFF1三速见机单速2有辅助加热??无副热3热泵机组单冷4远程化霜远程开关机其它调节通电后调温↑键3秒强热通电后调温↓键3秒强冷开机调温↑键3秒显外盘管温度开机调温↓键3秒显内盘管温度制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关SWDIP1??SWDIP2??SWDIP3机型OFFOFFOFF09ybdb型系列风管送风式中央空调故障代码:e1室内风机故障e2电源故障e3房间温度探头报警e4环境温度探头报警e5辅助电加热过热报警e6低压报警e7高压,排气温度过高或压缩机过流报警e8室内盘管温度探头报警e9室外盘管温度探头报警ea系统不制热或不制冷报警eb一小时压缩机启动超过6次ef通讯错误

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障解答 故障解答 故障知识 故障知识 故障知识 故障解答

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!